Цитата:
Сообщение от bpv
Уже сделал расчет, а к нему эскиз, получается следующее - на рисунке.
Каркас необходимо выполнить из профильной трубы, в самой удаленной точке приложения силы (ситуация, когда кто-то, я даже знаю кто , весящий 58 кг запрыгивает на консоль в самой дальней от тумбы точке). Что получаем - момент 580нм, плечо 2м, конструкция опрокидывается мгновенно. Просто так к полу не прикрепить, в момент затяжки анкеры сомнут несколько легкодеформируемых слоев (ламинат, подложка, ОСП). Следовательно потребуется не только крепить конструкцию на 4 анкера, но и размещать закладные обеспечивающие передачу усилия непосредственно на стяжку.
|
Опять прошу не обижаться - расчёт такой же, как дизайн.
"Кто хочет работать - ищет средства, кто не хочет - причину".
Зачем было волну критики поднимать, если выйти за пределы осуждаемого нет желания.....
Ну да ладно.