Цитата:
Сообщение от AMIK
Костя ,глухая с прямоугольным вырезом под пластик 120х60 vents(весь набор с эпицентра) .используем постоянно.
Она и на 1 скорости работает со свистом при закрытых окнах.
Этого нет в данном случаи.
Правильно понимаю,что вытяжку перевести в режим рециркуляции (гонять воздух по квартире).В данном случаи не вариант.
ps\ Дом новый ,во многих кв. идёт ремонт.Вечером звонил заказчик.Из беседы с ним ,что-то общее вырисовывается. Существуют соседи(их знакомые) по стояку (на 4 пролёта выше). У одного производителя окон заказывали стеклопакеты,так у них та же проблема после установки кухни и вытяжки(я был там на замере,но оказалось дорого,а плёночные фасады я не захотел ставить).
ps2\ Да и впервые при стандарте: цоколь 100 +720 корпус. пришлось под посудомойку на 5 мм подрезать пластиковый цоколь ( при том ,что притоплен на 70 мм по всей кухне)
|
А не может из под самой решетки со_сать (на это слово форум звездочками забивает)? Или еще в каких сочленениях? Очевидно, что создается декомпрессия. Но свист может быть не только из окна.
Кстати, странно, что вытяжка не забирает воздух из туалетной вентиляции с дополнительной вонью в нагрузку, а происходит свист. Туалетная то рабочая? Или двери герметичные в санузел?