Цитата:
Сообщение от cudesnic09 Посмотреть сообщение
Результат:
1.Балон вынесли в специальный несгораемый ящик за домом(как и положено).

Скрытый текст

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БАЛЛОННЫЕ УСТАНОВКИ



9.48. Индивидуальной баллонной установкой следует считать установку газоснабжения СУГ, в состав которой входит не более двух баллонов.

9.49.* Индивидуальные баллонные установки допускается предусматривать как снаружи, так и внутри зданий.

При газоснабжении СУГ с повышенным содержанием бутана следует предусматривать размещение баллонов, как правило, внутри жилых зданий.

Размещение баллонов внутри жилых зданий, имеющих более двух этажей, не допускается.

9.50. При газификации двухэтажных жилых домов допускается установка баллонов внутри помещений при числе квартир:

не более четырех в домах новой застройки;

не более восьми в домах существующей застройки.

9.51. Помещения, в которых предусматривается размещение газовых приборов и баллонов с газом, должны отвечать требованиям, предусмотренным разд. 6.

Дополнительные требования к помещениям в связи с установкой баллонов не предъявляются.(конец цитаты)

разд. 6 -ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДОВ.
[свернуть]

Не исключаю, что местные газовые службы могут вводить свои требования.
Но я привел нормативы.
При этом есть еще требования.

Скрытый текст

Вне дома газовые баллоны должны размещаться в металлическом шкафу у наружной стены дома. Шкаф должен быть установлен на основание из негорючего материала, верх которого должен быть не менее чем на 100 мм выше планировочного уровня земли. Расстояние от шкафа до дверей и окон первого этажа должно быть не менее 0,5 м, от окон и дверей подвальных и цокольных помещений, погреба, колодца, выгребной ямы - не менее 3,0 м.
--------------------------------------------------
А еще дальше. Доступ к редуктору должен быть свободным(и внутри и снаружи).
--------------------------------------------------
По этому предпочтительней размещение внутри.
[свернуть]

Пример.

Скрытый текст

Сдавали офис.
На первом этаже.
Стояли решетки(как без них, не на центральной улице)
Пожарники сказали не подпишут пока не снимем решетки.
Охрана не подключит если не будет решеток.
Вопрос! Кому пришлось заплатить?....