DTioutiou репутация неоспоримаDTioutiou репутация неоспоримаDTioutiou репутация неоспоримаDTioutiou репутация неоспоримаDTioutiou репутация неоспоримаDTioutiou репутация неоспоримаDTioutiou репутация неоспоримаDTioutiou репутация неоспоримаDTioutiou репутация неоспоримаDTioutiou репутация неоспоримаDTioutiou репутация неоспорима
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Kudesnick Посмотреть сообщение
Посмотрел видео со схемами присадки (беты пока нет, из-за ключа), прошу пояснить у кого есть доступ. Полку и дверь я ставлю не вплотную к корпусу, у полки зазор 0,5 мм, у двери 2 мм, получается, что стыка нет. Программа такой стык обработает или только вручную?
Зазор 0,5 мм не посчитается стыком и не предложится. Минимальный зазор сейчас - 0,1 мм. Нахлест по ширине стыка панели на панель - кажется, от 4 мм и выше (у полунакладной петли на стойку толщиной 16 мм - 6 мм).

Цитата:
Сообщение от Kudesnick Посмотреть сообщение
И насчёт установки петель, в схеме указываем установку симметрично, затем указываем боковину крепления... выходит, что симметрично будет ставиться на боковине, а не на двери, ведь дверь редко бывает равна высоте бока. Так?
Симметрия, отступы и пр. считаются по длине стыка, а не двери или боковины. Размер панели не имеет значения, главное - длина стыка.

Длина стыка - это длина их общей части, длина зоны их контакта друг с другом.

И еще. Определение стыка, когда на стык так или иначе попадает паз. Много вариантов отработано, но не уверен, что все. Если найдется такой вариант, когда из-за паза стык определится как-то не так - прошу сразу такие конструкции в ГТП.