Цитата:
Сообщение от Виталий Кацурба
в сумме три с небольшим кВт.
|
Здесь сперва нужно внимательно отнестись к самой проводке в помещении. К примеру в старом доме не замененная алюминиевая проводка 2,5мм.кв. держит нагрузку по току 16А (расчет как для скрытой прокладки), это порядка 3,5-3,8 кВт. Если проводка действительно старая, я бы не рискнул ее так нагружать. Теперь к вашему случаю
Цитата:
Сообщение от Виталий Кацурба
В раз могут работать пылесос и фрезер.
|
Сделать раздельным пуск. Этим снизятся пусковые токи и разогрев провода в этот момент. Если у вас синхронный запуск и часто происходят включения и выключения фрезера, то тут бы я позаботился о сечении самого провода и его материала и материала изоляции. Но опять же к проводке объекта. Что там за контакт в их розетке? Если плохой, то беда пойдет оттуда. Кстати и ваш исправный удлинитель может греться из за неисправной розетки.