Положил на металлическую сетку пластиковую арматуру 8 мм, не пожалел ни разу. Греющий кабель между прутками арматуры, можно спокойно ходить, не опасаясь передавить кабель. Только один момент, когда будете рассчитывать шаг укладки кабеля, учитывайте толщину арматуры. К примеру шаг укладки кабеля 8,5 см. Минус 8 мм арматура, получаем 7,8 см между прутками.
Катушку кабеля, лучше сразу зажать между двумя дощечками, чтобы кабель именно сматывался, иначе кабель будет слетать и перекручиваться.
Еще приобрел такие фиксаторы для маячков. Теперь их реально можно в миллиметр выставить.
Из ошибок. Ленту для фиксации греющего кабеля лучше закреплять поверх металлической сетки. Иначе некоторые замки попадают на прутки, получается не айс, приходится пользоваться хомутами. Не критично.
Миниатюры
IMG_20180721_170656.jpg   IMG_20180721_170707.jpg   IMG_20180721_170731.jpg  
__________________
Глаза боятся, руки из жопы. Но я не сдаюсь